Maadoitus kyllä meni, jos ei muita maadoituselektrodeja ole. Talo taitaa olla jo valmiiksi 3-vaiheinen, mutta jos tarkoitit jännitteen nousua, niin sitä ei tapahdu. Syöttökaapelissa tule nollajohdin, joka pitää jännitteet 240 voltissa. Jos tuo nollajohto irtoa, niin silloin jännitteet nousevat 400 voltin tuntuman ja siinä ei auta edes toimiva maadoitus.
Sun pitäisi tehdä uusi maadoituselektrodi. Vähintään 25 m pituinen 16 neliön kupari syöttökaapelin kanssa samaan ojaan tai kaksi kpl 25 m pituisia 16 neliön kuparisia elektrodeja sokkelin viereen, jotka haarutuvat vastakkaisiin suuntiin. Voidaan myös käyttää maahan lyötyjä pystyelektrodeja jotka yhdistetään kuparijohtimella toisiinsa. Noiden pystymallien mitoitusta en nyt muista.
On hyvä maadoittaa myös sokkelin ja lattian raudoitukset, jos vain mahdollista. Taitaa uusissa rakennuksissa olla jopa vaatimuksena noiden maadoittaminen.