Kirjoittaja Aihe: Ilma-vesilämpöpumpun toiminta  (Luettu 6055 kertaa)

Tammikuu 18, 2018, 20:26:30 ip
Luettu 6055 kertaa

henrik blanck

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 26
  • Zündapp KS 125 Sport
Mulla on sellanen ilma-vesilämpöpumppu ja musta tuntuu, että se ei toimi ihan oikein. Maahantuojan asentajan mielestäkään se ei toimi ihan oikein, mutta ei tiedä syytä eikä osaa tehdä sille mitään kun kuulemma tehdas on sitä mieltä että toimii oikein. Merkki on Daikin Alterma.
Elikkä toimii näin. Ulkoyksikön sulatuksen aikana patteriverkoston lämpötila tippuu noin 20 astetta ja veden kierto nousee melkeen 10 l/min. Kun on vanhat metalliputket rakenteissa ja vanhat patterit niin napsuminen ja virtauskohina on aika kovaa. Mistä sen pitäisi ottaa sulatukseen tarvittava teho? Mulla ei ota sähkövastuksia päälle. Pitäskö? Sulatuksen jälkeen sillä on taas kova homma nostaa verkoston lämpötilaa ja siitähän taas seuraa että kohta pitää sulatella ulkoyksikköä. Miten  tämän pitäisi toimia? Onko se jostain asetuksista kiinni vai mistä? Miten muut merkit toimii?
Kyseleepi Henu
Harrastaminen alkaa vasta sitten, kun osia ei löydy enää mistään

Tammikuu 18, 2018, 21:07:20 ip
Vastaus #1

Kari Sillanpää

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 6270
  • MC Debit
Onko sulla varaaja tai muu kattila systeemissä? Meillä on Nibe, se sulattaa kennon niin että kääntää kompressoripiirin toimimaan "nurinpäin", silloin ei lämpöä tietenkään tule, mutta varaajassa (joka on periaatteessa sähkökattila, se toimisi ilman pumppuakin) on sen verran lämpöä varastossa että kierto ei jäähdy. Muutenkin se käy pätkissä, vaikka onkin invertterikone. Tämä on sellainen systeemi että vesi kiertää ulkoyksikön kautta, oli helpompi asentaa kun ei tarvinnut kylmälaiteasentajaa.

Kannattaisiko nostaa varaajan/kattilan lämpöä niin että lämpöä olisi reservissä sulatusjaksoja varten? Eli jos kierto on vaikka 55 asteinen, niin pannussa olisi 65-70-asteista vettä josta shuntataan sopivaa.
Kari

”Parempi Piru merrassa kuin kymmenen irrallaan”

Tammikuu 18, 2018, 21:55:27 ip
Vastaus #2

henrik blanck

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 26
  • Zündapp KS 125 Sport
Ei ole varaajaa tai muuta kattilaa systeemissä. Sanoivat, että ei tarvi.
Mulla on kylmäaineet ja patteriverkon haluttu lämpötila on nyt 46 astetta. Ei nosta paljon korkeammalle pelkällä kompuralla. esim. jos pyynti on 50 ottaa vastukset päälle vasta n. 47-48 asteessa ja lämmittää sen puuttuvat pari astetta.
Ja miksiköhän sen tarvii nostaa kiertoa sulatuksen aikana?
Harrastaminen alkaa vasta sitten, kun osia ei löydy enää mistään

Tammikuu 20, 2018, 14:20:01 ip
Vastaus #3

Mika Törne

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 337
Jotenkin tuntuu ominaisuudelta. Varaaja varmaan tasaisi lämpöä. Eli se ottaa  sen sulatukseen vaadittavan lämmön verkostosta. Ja jospa kiertonopeuden nostolla nopeutetaan sulatuksen kestoa?

En tiiä.

Tammikuu 20, 2018, 18:19:00 ip
Vastaus #4

Kari Tirkkonen

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 1530
juuri kysyin veljeltä, hänen langollaan on saman lainen vehje ja toimii samalla tavalla 50 luvulla rakennetussa puutalossa, varmaan ajateltu että sähköä säästyy kun ei vastus mene päälle sulatuksen ajaksi

Tammikuu 20, 2018, 21:29:55 ip
Vastaus #5

kari arponen

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 87
Moi täällä olisi kohtalotoveri naapurissa ,daikini sielläkin eikä pelaa.väittävät kovastikin että on kunnossa,
ulkokoyksikkö jäätyy eikä tee sulatusta
Kaveri on tutkinut että nelitieventtiili ei tee vaihtoa kylmän ja kuuman kanssa että sulattaisi jäät
Penta P4 paikallismoottori  vm1910
MAN as330

Tammikuu 22, 2018, 19:02:30 ip
Vastaus #6

henrik blanck

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 26
  • Zündapp KS 125 Sport
Niinhän se taitaa ottaa sulatus tehon patteriverkostosta. Ehdotin maahantuojalle, että voisiko ne tehdä vehkeen ohjelmaan lisäyksen että ottaisi vastukset päälle lämpötila ero on vaikka 5 astetta (tai voisi olla säädettävissäkin). Sanoivat että tuohan on hyvä idea (eivät ite tajunneet), mutta eivät kuulemma voi tehdä sellasta, kysyvät tehtaalta. Saas nähä kuin käy.
Harrastaminen alkaa vasta sitten, kun osia ei löydy enää mistään

Tammikuu 24, 2018, 20:28:34 ip
Vastaus #7

Taito Nuutinen

  • Vieras
Niinkuin aikaisemmin mainitsin ohjeiden kera tuon patterikierron saa suljettua "dippaamalla" kortin dip-kytkimellä sulatuksen ajaksi..mutta tais mennä 
ohi..ja uudestaan en viitsi ohjetta kirjoittaa...Ei siihen mitään uusia konsteja tarvii keksiä!

Tammikuu 25, 2018, 11:23:33 ap
Vastaus #8

Pertti Rintamaki

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 2024
Niinkuin aikaisemmin mainitsin ohjeiden kera tuon patterikierron saa suljettua "dippaamalla" kortin dip-kytkimellä sulatuksen ajaksi..mutta tais mennä 
ohi..ja uudestaan en viitsi ohjetta kirjoittaa...Ei siihen mitään uusia konsteja tarvii keksiä!

Ainakin mulle tuli tämä dippaus uutena asiana tässä ketjussa.
Toimiiko siis automaattisesti, kun kytkin on dip-asennossa?

Tammikuu 25, 2018, 12:16:25 ip
Vastaus #9

henrik blanck

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 26
  • Zündapp KS 125 Sport
Taito, aikaisemmin mainitsemiasi ohjeita ei näy. Viitsisitkö ystävällisesti vielä kertoa minkä piirilevyn (ulko- vai sisäyksikön) dippikytkin ja numero.
Arposen Karille laitoin yv:tä, tuliko?
Harrastaminen alkaa vasta sitten, kun osia ei löydy enää mistään

Tammikuu 26, 2018, 16:18:17 ip
Vastaus #10

kari arponen

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 87
Penta P4 paikallismoottori  vm1910
MAN as330