Kirjoittaja Aihe: Vesimittari ja mahdollinen jäätyminen talvella.  (Luettu 14287 kertaa)

Syyskuu 20, 2017, 20:39:17 ip
Luettu 14287 kertaa

Leo Belik

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 1928
  • Cum On Feel the Noize
Tervehdys!

Asennettiin viime kesänä päälinjalta vesiputki ja hana mökin saunalle ja siten myös vesimittari laudepenkin alle. Sisääntuloputkeen asentajat asensivat kuuden metrin sulanpitokaapelin. Saunatila, jossa vesimittari sijaitsee on ilman lämmitystä talvella.
Sain ohjeeksi tyhjentää vesimittari-osuus talviajaksi vedestä. Asia arvelluttaa. Olen kuullut ongelmista kun mittari jäätyy pienestäkin vesimäärästä.
1.Riittääkö kun tyhjentää vesimittariosuuden valuttamalla?
2.Tarvitseeko mittari lämpöä, ettei pääse jäätymään?
Miten teidän kokemukset?
BSA "Buzy Beeza"

Syyskuu 20, 2017, 23:27:19 ip
Vastaus #1

Taito Nuutinen

  • Vieras
Olen kuullut että pari tippaa vettä mittarissa voi rikkoa mittarin sen jäätyessä.Kannattaa varmaan kysästä joltain "eristyspeltisepältä" josko mittarin kotelointi onnistuisi..kotelo tietty vuorataan villalla..
Tuossa linkki aiheesta=
http://www.someronvesihuolto.fi/?blogid=902&newstitle=Vesimittarit+ja+-putket+j%C3%A4%C3%A4tyv%C3%A4t+helposti+pakkasella

Syyskuu 21, 2017, 01:25:38 ap
Vastaus #2

Jaakko Latvanen

  • Vieras
Täällä vmpk:n palstalla joskus vähän jutut karkaa alkuperäisestä aiheesta.  Joku on mielessään saattanu minuakin siitä syyttää.  Mutta nyt pysyn tarkasti annetun aiheen sisällä:  https://drive.google.com/open?id=0B0J8AG9J9zofNXNnSEc2RFBhYm8
jv

Syyskuu 21, 2017, 09:15:14 ap
Vastaus #3

erkki kuparinen

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 943
  • Kawasaki A 1 R
   Jos on sähköt niin kotelointi  ja alle pieni kellari lämmitin   300 W    lämmitää  +3--+8   jos ei sähköjä niin lähtiessä mittari perstaskuun .

Syyskuu 21, 2017, 10:11:37 ap
Vastaus #4

markkukovasin

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 11930
Joo-pikkuinen pakkasvahti siihen mittarin viereen-
jos saattokaapelikin on käytössä,niin eipä jäädy.

Ja jos vesiputken tyhjää-eipä tartte siitä saattokaapeliakaan
päällä pitää ilmaa lämmittämässä.

t. Markku

Syyskuu 21, 2017, 10:22:17 ap
Vastaus #5

Pentti Vaherkoski

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 598
Kotelointi ja lyhin sulanapitokaapeli kiepille koteloon. Luvallisuudesta en sano mitään. 2m sulanapitokaapelia olen käyttänyt menestyksellisesti jo vuosia Biolanin kompostorin lämmittimenä talviaikaan, ettei pääse jäätymään.

Syyskuu 21, 2017, 11:35:16 ap
Vastaus #6

Leo Belik

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 1928
  • Cum On Feel the Noize
Terve!

Tuossahan tulikin hyviä vinkkejä. ;)
Jep. Sähköt on saunassa, joten tuo kotelointi ja pieni lämmitin tai saattokaapelinpätkä on hyvä idea.
Meillä on saunassa lattialämmitin, mutta en näe järkeväksi lämmittää koko saunatilaa. Kohdistettu lämmitys on varmaankin fiksumpi.

BSA "Buzy Beeza"

Syyskuu 21, 2017, 12:10:27 ip
Vastaus #7

Kari Rautiainen

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 5002
  • *** Rauzi ***
Mökkinaapurille veti pihtiputaan kunta vesijohdon. Sanoivat että ei laiteta mittaria ollenkaan kun ne jäätyy, vaan vesimaksuna joku oletus mökkikäytössä. Vajaa kakskymppiä vuodessa...

Syyskuu 21, 2017, 12:27:53 ip
Vastaus #8

Leo Belik

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 1928
  • Cum On Feel the Noize
Mökkinaapurille veti pihtiputaan kunta vesijohdon. Sanoivat että ei laiteta mittaria ollenkaan kun ne jäätyy, vaan vesimaksuna joku oletus mökkikäytössä. Vajaa kakskymppiä vuodessa...

Olen kuullut samaa joissakin tapauksissa. Järkevää ja yksikertaista. Tosin meidän vesiosuuskunnassa on muutama, jotka viettää aikaa mökillä puolet vuodesta ja rakennuksessa on vesiveskit, suihkut jne. Sellaista nykyajanmökkeilyä  ::)
BSA "Buzy Beeza"

Syyskuu 21, 2017, 13:25:07 ip
Vastaus #9

Jouko Kuisma

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 2407
Meillä on vanhassa kotitalossa (talvet kylmillään) vesijohdon sisällä itsesäätyvä 3 metrin pituinen lämmityskaapeli. Vesilaitoksen putkimies kertoi, että vaikka vaaka-asennossa olevan vesimittarin yrittäisi tyhjentää, niin sinne jää vähän vettä, joka voi jäätyä ja rikkoa mittarin.
Suositteli lyhyttä lämmityskaapelia myös kierrettäväksi mittarin ympärille ja sitten eristys päälle.
Mittarilta eteenpäin lähtevässä putkessa on pallo venttiili, jolla "verkoston" (2m) voi päästää tyhjäksi.

Syyskuu 21, 2017, 14:15:26 ip
Vastaus #10

Leo Belik

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 1928
  • Cum On Feel the Noize
Meillä on vanhassa kotitalossa (talvet kylmillään) vesijohdon sisällä itsesäätyvä 3 metrin pituinen lämmityskaapeli. Vesilaitoksen putkimies kertoi, että vaikka vaaka-asennossa olevan vesimittarin yrittäisi tyhjentää, niin sinne jää vähän vettä, joka voi jäätyä ja rikkoa mittarin.
Suositteli lyhyttä lämmityskaapelia myös kierrettäväksi mittarin ympärille ja sitten eristys päälle.
Mittarilta eteenpäin lähtevässä putkessa on pallo venttiili, jolla "verkoston" (2m) voi päästää tyhjäksi.

Kiitos hyvistä neuvoista.
Ratkaisen tämän kuten olette neuvoneet. Lyhyt lämmityskaapeli ja eristys päälle.
Eipä ole kallis ja se on nopeasti asennettavissa ja poistettavissa. :)
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Lampopatteri-ja-lampo/Jaatymissuoja/Lammityskaapeli-2000030002/
BSA "Buzy Beeza"

Syyskuu 21, 2017, 21:53:03 ip
Vastaus #11

Leo Belik

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 1928
  • Cum On Feel the Noize
Lisään vielä ...
Tässähän asia on hyvin selostettuna jos jotakuta asia vielä kiinnostaa.
https://www.ensto.com/download/21153_sulanapitoratkaisut.pdf
Sivu 22.
Sulanapitokaapeli löytyy Motonetistäkin.
Kiitos vielä neuvoista  ;)
BSA "Buzy Beeza"

Syyskuu 22, 2017, 08:52:34 ap
Vastaus #12

Markku Juusela

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 4727
Moro

Palaappa Leo keväällä asiaan kuinka kävi mätänetin kaapelin kanssa.

Pannaan veikkaus.        1 ihmekkyllä toimi     
                                  X ei ollut pakkasia
                                  2 vesimittari jäätyi
Yamaha TR1 -81 / Green Mystery
CanAm Spyder RT -13
CRESCENT Elda E-Going
Triumph CSD -29
Triumph TigerCup -62
NSU Sportmax Streetreplica -58

Syyskuu 22, 2017, 09:33:58 ap
Vastaus #13

Leo Belik

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 1928
  • Cum On Feel the Noize
Moro

Palaappa Leo keväällä asiaan kuinka kävi mätänetin kaapelin kanssa.

Pannaan veikkaus.        1 ihmekkyllä toimi     
                                  X ei ollut pakkasia
                                  2 vesimittari jäätyi

 :D :D
Jep. Näin tehdään. Onneksi se ei ole made-by-motonet vaan Ensto. Täytyyhän kotimaiseen luottaa.
BSA "Buzy Beeza"

Syyskuu 22, 2017, 10:37:42 ap
Vastaus #14

Kari Rautiainen

  • *
  • Jäsentiedot Poissa
  • Viestejä: 5002
  • *** Rauzi ***
Meillä on vanhassa kotitalossa (talvet kylmillään) vesijohdon sisällä itsesäätyvä 3 metrin pituinen lämmityskaapeli. Vesilaitoksen putkimies kertoi, että vaikka vaaka-asennossa olevan vesimittarin yrittäisi tyhjentää, niin sinne jää vähän vettä, joka voi jäätyä ja rikkoa mittarin.
Suositteli lyhyttä lämmityskaapelia myös kierrettäväksi mittarin ympärille ja sitten eristys päälle.
Mittarilta eteenpäin lähtevässä putkessa on pallo venttiili, jolla "verkoston" (2m) voi päästää tyhjäksi.

Kiitos hyvistä neuvoista.
Ratkaisen tämän kuten olette neuvoneet. Lyhyt lämmityskaapeli ja eristys päälle.
Eipä ole kallis ja se on nopeasti asennettavissa ja poistettavissa. :)
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Lampopatteri-ja-lampo/Jaatymissuoja/Lammityskaapeli-2000030002/

Kysäses ny vielä vesiyhtiöltä mitä mökin vedet maksais vuodessa, ilman mittaria. Varmasti halvempaa kun mittari.