Morjens
Laittelen tässä aurinkopaneeleita seinälle ja huomasin jotta toinen on 18 volttinen ja toinen 17,2 volttinen, onko mitään estettä jos kytken ne seinällä rinnan ja tuon yhdellä kaapelilla säätäjälle alas. Kaapelissa neliöt riitävät.
Kari
-
Voi kytkeä rinnan, tai vaikka sarjaan, jos säädin kestää korkeampaa jännitettä. Itsellä mökillä kaksi 35W panelia sarjassa ja kaksi 65W rinnan. Molemmilla oma naps-säätäjät ja akut. Ettäkö miksi, no tuli kokeiltua miten toimii näin, oli ajatuksena kokeilla 12V.n kompressori jääkaappia, muttei tullut koskaan sellaista hankittua, kun tuo kaasukaappi toimii edelleenkin. :D
-
Eikö noihin kytketä jonkinsortin diodi molempiin paneeleihin, niin ei toinen paneeli puske virtaa toiseen? Se toinen paneelihan saattaa tehdä isomman jännitteen vaikka olisivatkin prikulleen samanarvoisia, jos vaikka aurinko paistaa toiseen hiema eri kulmasta. Sarjaankytkennässä tuota ongelmaa ei tule.
-
minä laittaisin 4-6 m2 johdot, kumpaankin omat,säätimissä yleensä omat sisäänmenot useammalle paneelille.
-
Paksut on kaapelitkin pohojanmaalla ;)
minä laittaisin 4-6 m2 johdot, kumpaankin omat,säätimissä yleensä omat sisäänmenot useammalle paneelille.
-
Paksut on kaapelitkin pohojanmaalla ;)minä laittaisin 4-6 m2 johdot, kumpaankin omat,säätimissä yleensä omat sisäänmenot useammalle paneelille.
Kätevää kun ei tarvitse erikseen tolppaa, kaapeli vaan pystyyn :D
-
Kuus neliöisellä oon vetäny. Vähemmän häviötä.
-
Voi kytkeä rinnan, tai vaikka sarjaan, jos säädin kestää korkeampaa jännitettä. Itsellä mökillä kaksi 35W panelia sarjassa ja kaksi 65W rinnan. Molemmilla oma naps-säätäjät ja akut. Ettäkö miksi, no tuli kokeiltua miten toimii näin, oli ajatuksena kokeilla 12V.n kompressori jääkaappia, muttei tullut koskaan sellaista hankittua, kun tuo kaasukaappi toimii edelleenkin. :D
Miksi kytkit 12V paneelit sarjaan, jos akku on 12V?
Tuollainen aurinkopanelin kenno tuottaa sellaiesn 0,6-0,8V jännitteen ja virta on rajallinen.
Siis 65 Watin 12V paneeli antaa parhaillaan 5 A.
Kytkemällä niitä sarjaan, vain jännite nousee, muttei virta kasva, vaan pysyy 5A:ssa!
Toinen kysymys on Tatun mainitsema takavirtadiodi.
Se lienee tarpeellinen, vain jos ei käytetä lataussäädintä (muuten aurinkopaneeli purkaa akkua yöllä ja pilvisenä päivänä).
Tuolalinen paneelin yksi elementti on piidiodi, jonka kynnysjännite on n 0,6V.
Siis se itsessään vähentää rinnankäytössä jo vuotovirtaa.
Elementin synnyttämä SMV on vain hieman tuota kynnysjännitettä suurempi.
-
Tuolta mallia
http://cheatingu.com/uutissirkus/?p=1852 (http://cheatingu.com/uutissirkus/?p=1852)
-
jaa eikö muualla saa kunnon kaapelia,kun pohjanmaalla.laita vaan kunnon kaapelia,äläkä kuuntele noita pellejä.
-
Miksi kytkit 12V paneelit sarjaan, jos akku on 12V?
Tuollainen aurinkopanelin kenno tuottaa sellaiesn 0,6-0,8V jännitteen ja virta on rajallinen.
Siis 65 Watin 12V paneeli antaa parhaillaan 5 A.
Kytkemällä niitä sarjaan, vain jännite nousee, muttei virta kasva, vaan pysyy 5A:ssa!
Mulla on mökillä myös aurinkosähkölaitos.
Säädin on joku NAPS.
Laitoin keväällä systeemiin uuden lisäkennon koska 150 wattinen ei oikein tahtonut riittää.
Säätimen ohjeissa luki että lisäkennot on asennettava rinnan.
Tarkistin vielä tämän uuden 125 wattisen kennon ja siinä oli diodi.
Laitoin uuden kennon siten että jos toinen on puiden varjossa niin toiseen paistaa.
Nyt sähkölaitos pelittää tosi hyvin, ja aina on sähköä riittänyt.
-
Meillä on kolme 80W kennoa, akkukapasiteetti on 2X170A, säädin on Genio
-
Juu, myyjä sanoi, että laita tämän max-powerin perään ne panelit sarjaan, niin saat enemmän virtaa. Se saa n. 17V sisäänsä 6.n neliön kaapeleilla. Vanhaa mmj 4*6.sta löytyi aikoinaan kelassa sähköliikeen pihalta vanhaa värijärjestelmää, muttei se paneeli sitä tiedä. :D Matkaa paneleilta laiturin varresta akuille n. 20m. Paneleille suora aurinko ja heijastus vedestä.
-
mulla on 2x90w toinen etelään 45 astetta katolla ja toinen seinällä etelään.säädin naps,akut450ah,valot,safire,liesituuletin,radio,tv,ym.ikinä ei ole ollut virta edes vähissä.kaikki johtojen päät ym liitokset tinattu,ja mielummin kaikki johdot suuria kun pieniä.
-
Tässä vielä tietoa tuosta Max-powerista:
Naps MaxPower paitsi suojaa akustoa ylilataukselta se myös nostaa paneelin tuottoa olennaisesti ja optimoi järjestelmän toimintaa. Naps MaxPower hyödyntää paneelin akustoa normaalia korkeamman jännitteen (17V) kokonaisuudessaan ja nostaa latausvirtaa (A) jopa +42%. Latauksen tehostus on sitä suurempi mitä alhaisempi akuston lataustaso on, jolloin myös tarve nopealle lataukselle on suurin. Säätimen voi kytkeä yhteensä max. 125W eli rinnan kytkettynä 2 kpl NP33RSS tai 5 kpl NP22RSS aurinkopaneelia. Yhteensä kuitenkin max. 7 A virtaa. Sarjaan kytkennässä max. jännite on 45V eli 2 kpl 12V (36 kennon) paneelia.
-
Morjens
Kyllä se niin on kuten ajattelinkin eli rinnan ne on kytkettävä sain asiaan vahvistuksen myös alan ammattilaiselta. Onneksi tuli alunperinkin vedettyä kunnon alastulokaapeli ei niissä neliöissä kannata säästellä ja ainahan on mahdollista että tulee laitettua lisää paneleita niin onpahan reserviä kaapelissa. Tietääkö joku firman mistä saisi panelit halvemmalla tuntuuvat olevan aika suolasissa hinnoissa täälläpäin.
Kari
-
Morjens
Kyllä se niin on kuten ajattelinkin eli rinnan ne on kytkettävä sain asiaan vahvistuksen myös alan ammattilaiselta. Onneksi tuli alunperinkin vedettyä kunnon alastulokaapeli ei niissä neliöissä kannata säästellä ja ainahan on mahdollista että tulee laitettua lisää paneleita niin onpahan reserviä kaapelissa. Tietääkö joku firman mistä saisi panelit halvemmalla tuntuuvat olevan aika suolasissa hinnoissa täälläpäin.
Kari
Saksan e-bay. Paljon halvempaa.
-
Koita kattoa findit pohjanmaa.mun mielestä edullisia parissakin firmassa.jos tilaat jostain edempää 99 varmuudella hajalla
-
Kannattaa kuitenkin kysyä sähköasioissa ja kaapelinmitoituksissa henkilöltä joka erottaa "neliömillit" "neliömetreistä" tai muuten joutuu kyllä tilaamaan mahollisesti Texasista asti ;)
minä laittaisin 4-6 m2 johdot, kumpaankin omat,säätimissä yleensä omat sisäänmenot useammalle paneelille.
-
Tässä vielä tietoa tuosta Max-powerista:
Naps MaxPower paitsi suojaa akustoa ylilataukselta se myös nostaa paneelin tuottoa olennaisesti ja optimoi järjestelmän toimintaa. Naps MaxPower hyödyntää paneelin akustoa normaalia korkeamman jännitteen (17V) kokonaisuudessaan ja nostaa latausvirtaa (A) jopa +42%. Latauksen tehostus on sitä suurempi mitä alhaisempi akuston lataustaso on, jolloin myös tarve nopealle lataukselle on suurin. Säätimen voi kytkeä yhteensä max. 125W eli rinnan kytkettynä 2 kpl NP33RSS tai 5 kpl NP22RSS aurinkopaneelia. Yhteensä kuitenkin max. 7 A virtaa. Sarjaan kytkennässä max. jännite on 45V eli 2 kpl 12V (36 kennon) paneelia.
Tästä tekstistä voisi päätellä, että tuo NAPS:n säädin on ns aktiivisäädin, eli hakkuri.
Se siis antaa ulos akulle sopivaa jänitettä/virtaa riippumata mikä on syöttöjännite.
Olettaisin sen olevan step-down-hakuri, eli toimii vain jännitettä alentavana.
Käytännössä tuollainen aktiivisäädin voi tosiaankin ottaa sisään 17 V / 5 A ja antaa ulso 12 V / 6A!
Tällaisella säätimellä voi kannattaa myös kytkeä kaksi 17V / 5A paneelia sarjaan.
Siis säätimeen menee sisään 34V / 5A ( 170W) ja akulle saadaan 12V ja 14 A (170W).
Käytännössä ulsotuloteho on hakkurin häviöiden verran peinempi (hyötysuhde).
Etuna on , että sarjaakytkenällä voidaan ilmeiseti saada paneelista virtaa ulos pilviselläkin säällä!
-
ainavaan yhtä vitsikästä,kaikki muut onneksi ymmärsi.
-
"Kannattaa kuitenkin kysyä sähköasioissa ja kaapelinmitoituksissa henkilöltä joka erottaa "neliömillit" "neliömetreistä" tai muuten joutuu kyllä tilaamaan mahollisesti Texasista asti ;)
Lainaus käyttäjältä: harri ojala - Kesäkuu 24, 2014, 14:39:23 ip
minä laittaisin 4-6 m2 johdot, kumpaankin omat,säätimissä yleensä omat sisäänmenot useammalle paneelille."
Ainakin meilläpäin kirjoitetussa tekstissä neliömillit on merkitty m2, kun ei helpolla ole saanut tietsikasta neliö-merkkiä. Lukia ymmärtää asiayhteydestä puhutaanko perunapellsota vai sähköstä.
-
Ainakin meilläpäin kirjoitetussa tekstissä neliömillit on merkitty m2, kun ei helpolla ole saanut tietsikasta neliö-merkkiä. Lukia ymmärtää asiayhteydestä puhutaanko perunapellsota vai sähköstä.
Minun mielestä m2 on neliömetri, mm2 on neliömilli. Ainakin sähkökuvissa käytetään mm2 merkintää.
-
Tietskalla saa helposti neliömerkin tässä yläpuolella olevalla sup-napilla.
Näin tulee neliömillistä mm2
ja neliömetristä m2
(http://www.kantti.info/images/sup-merkki.jpg)
-
Moro
Ja muuten kirjoitettaessa Alt 0178 = ² , Alt 0179 = ³ , Alt ja paina kuusi kertaa 2 = ♫ ja onhan näitä Alt 15 = ☼ .
Kun kirjoittaa tietokoneen hakuun merkistö,ilmestyy taulukko jossa jos jonkinmoista merkkiä ja sieltä kopioimalla merkki tekstiin.
-
onneksi suurin osa ymmärsi.teidän pitää aloittaa aiheesta oma keskustelu,tuntuu olevain niin paljon tietoa.